pompe à chaleur majestic inverter

titoutango
Messages : 8
Enregistré le : 25 mars 2019, 21:11

Re: pompe à chaleur majestic inverter

Message par titoutango » 13 juillet 2019, 09:53

Bonjour,
Lors des foncdations de mon local technique, j'ai oublié une gaine, par conséquence j'ai été obligé de raccorder l'un des 2 skimmers avec un PE de 32, donc au final j'ai le skimmer le plus éloigné raccordé en 50 et le plus proche en 32.
A terme es-ce que ça peut poser problème ? dois-je passer sur une pompe 0.75CV pour avoir un peu moins de débit ?
Merci

Avatar du membre
Hayward
Messages : 8064
Enregistré le : 26 mars 2014, 10:23

Re: pompe à chaleur majestic inverter

Message par Hayward » 15 juillet 2019, 11:01

Bonjour Monsieur titoutango,
Ça n’est vraiment pas l’idéale car le débit dans le tuyau de 32 mm sera réduit et les deux skimmers n’aspireront pas la même quantité d’eau. L’hydraulicité du bassin sera donc perturbée
Si vous avez une bonde de fond, vous allez aspirer moins 7.5 m3/h par pièces ce qui est encore acceptable.
Cordialement,

titoutango
Messages : 8
Enregistré le : 25 mars 2019, 21:11

Re: pompe à chaleur majestic inverter

Message par titoutango » 15 juillet 2019, 11:13

Ok merci pour votre réponse, du coup pour la pompe je reste sur 1CV ?

Avatar du membre
Hayward
Messages : 8064
Enregistré le : 26 mars 2014, 10:23

Re: pompe à chaleur majestic inverter

Message par Hayward » 15 juillet 2019, 12:29

Monsieur titoutango,
Si vous avez une bonde de fond en 50 mm, oui, ça devrait passer.
Mais ce n’est vraiment pas l’idéal.
Cordialement,

titoutango
Messages : 8
Enregistré le : 25 mars 2019, 21:11

Re: pompe à chaleur majestic inverter

Message par titoutango » 15 juillet 2019, 12:33

J'ai peur de ne pas bien comprendre : qu'es ce qui n'est pas idéal ? d'avoir une pompe 1 CV ou un skimmer en 32 ?

Avatar du membre
Hayward
Messages : 8064
Enregistré le : 26 mars 2014, 10:23

Re: pompe à chaleur majestic inverter

Message par Hayward » 15 juillet 2019, 12:37

Monsieur titoutango,
Le skimmer en 32 mm.
C'est plus pour l'hydraulicité du bassin : Si vous avez des zones mortes à cause d'un manque d'aspiration, vous pouvez favoriser l’apparition d'algues, les produits de traitement étant mal répartis.
Cordialement,

titoutango
Messages : 8
Enregistré le : 25 mars 2019, 21:11

Re: pompe à chaleur majestic inverter

Message par titoutango » 15 juillet 2019, 14:55

ok j'ai compris ! malheursement la boulette est déjà faite !
Quelles solutions j'aurais si les algues appararaissent ? peut-être en réduisant le débit de l'autre skimmer je réequilibrerais les flux ? ou en condamnant celui en 32 ?

Avatar du membre
Hayward
Messages : 8064
Enregistré le : 26 mars 2014, 10:23

Re: pompe à chaleur majestic inverter

Message par Hayward » 15 juillet 2019, 15:01

Monsieur titoutango,
Si vous faite ça, ce sera pire car vous allez diminuer le débit global.
Il faudra orienter les buses vers la zone à traiter pour que les produits de traitement atteigne la zones morte.
Mais ce n'est pas dit que vous en ayez.
Cordialement,

Répondre