Aquarite + et PAC garden

Répondre
Dmidf30
Messages : 10
Enregistré le : 10 mars 2019, 20:25
Contact :

Aquarite + et PAC garden

Message par Dmidf30 » 11 mars 2019, 22:01

Bonsoir,

L’ aquarite + déclenche la pompe de filtration avant ma PAC garden, parfait !

En revanche, il arrête la pompe de filtration avant la PAC, pas terrible à la longue cela risque de la degrader.

Serait il possible de mettre une temporisation pour arrêter la pompe de filtrationaprès la PAC ,

Merci par avance de votre aide.

Avatar du membre
Hayward
Messages : 7381
Enregistré le : 26 mars 2014, 10:23
Contact :

Re: Aquarite + et PAC garden

Message par Hayward » 12 mars 2019, 09:25

Bonjour Monsieur Dmidf30,
Il y a plusieurs moyens de faire ça. C’est ce qu’on appelle une priorité chauffage.
Si votre pompe à chaleur est connectée à l’AquaRite plus, vous pouvez le faire via le mode chauffage.
Si votre pompe à chaleur est indépendante, il faut vérifier sur la notice s’il est possible de mettre en place une priorité chauffage.
Par contre, il faut bien garder en tété que la priorité chauffage empêchant d’arrêter la pompe tant que la consigne de température n’est pas atteinte, cela peut engendrer une hausse de la consommation électrique.
Cordialement,

Répondre